Уважаемый5e96, взглянул случайно Ваш пост, где Вы пишете о ламинарном течении жидкости там, где требуется реализовать теплообмен. Вы уверены? Вы прикидывали массовый расход теплоносителя с учётом диаметров трубок? Какой чудак проектировал такой теплообменник? Такое бывает только в батареях отопления, где с одной стороны - естественная конвекция, а посему общий коэффициент теплопередачи определяется малой величиной коэффициента теплоотдачи со стороны воздуха, в результате чего интенсифицировать теплообмен по водяной стороне бессмысленно. В нормальном теплообменнике добиваются больших, обеспечивающих турбулентный режим, чисел Рейнольдса (хотя при этом увеличиваются гидравлические потери).
А если режим течения окажется турбулентным (посчитайте для интереса, если данных достаточно: Вы ведь знаете количество каналов, их диаметры, производительность насоса в широком диапазоне режимов. Не знаете? Жаль...), то цена всем остальным Вашим количественным выводам - ... сами определите.
Так что или расчёт - в студию, или добавьте, пожалуйста, в Ваши посты "при условии, что....", "как мне кажется исходя из непроверенных оценок"... Так будет корректней, ИМХО.