Важные дополнения:
1. Мощность и длину нужного кабеля можно узнать из специальных таблиц на сайтах производителя кабеля и дилеров.
Я уже сейчас не помню, какая там формула с DEVI.
2. Утеплитель фольгированный под стяжку обязательно, но какой?!!!
Обычный Пеноплекс не клади, нужен специальный Энергофлекс ТП (3 или лучше 5). На рынках и в магазинах будут "парить" обычный Пеноплекс...
Объясню в чем разница. У фольгированного утеплителя для теплого пола(ТП) сам фольгированный слой защищен ламинацией. Если этого не будет, цемент вступит в реакцию с фольгой и просто разъест ее, потеряется эффективность. Если вдруг не найдешь такой утеплитель, то хотя бы постели поверх него целлофан. Кстати, на правильном утеплителе(Энэргофлекс ТП) сразу нанесена разметка(5 см сетка) она очень облегчит укладку. _http://www.k-strategia.ru/products/teppol/teploizolyaciya-teplogo-pola/
3.В помещении, где будет делаться стяжка, обязательно по периметру кладется демпферная лента - при разогреве стяжка расшириться и эта лента предотвратит расперание стен.
4. Если при заливке стяжки добавишь еще и пластификатор в раствор , то будет вообще шоколадно все. Но повторю, это не обязательно.
5. Перед устройством ТП нужно точно знать, где будет стоять мебель. Так как под мебелью затруднен отвод тепла. Пол может перегреться в этом месте и кабель кирдыкнется.
Я один раз сумку поставил, потом случайно потрогал ее внизу - была очень горячей и пол тоже.
6.Чтобы была инертность стяжку нужно делать не тонкой и не толстой - оптимально 5 см.
Ну вроде все, удачи!