 Доброго всем дня.
Есть вопросы, советоваться хочу.) Бекоз профан.
Площадь отапливаемого помещения радиаторами 170 м2 +теплых полов метров на 70 + ГВС.
 По умолчанию стоит газовый двухконтурный настенный котел Rinnai . Сосед сменил такой (ввиду шумности) на Buderus.
Стоит ли менять котел ,если да,то какой марки ( оптимально) и мощности он должен быть ? Нужен ли к нему бойлер ? Какие еще прибамбасы потребуются ( расширит.бачок , насосы, очистка/фильтры, пульт управления с термостатом и т.д. ) ?
Какими трубами лучше делать обвязку и теплые полы ? Нужна ли система аквастоп ?
Вообщем, если есть желание поделиться опытом -буду признателен.
Записан
Позвони родителям !

Maks_750

  • Майор
  • ****
  • Репутация: +33/-0
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 693
  • Город: Южное подмосковье
    • TLC 200, TLC Prado 150
Re: Отопление / водоснабжение
« Ответ #1 : 18 05 2015, 21:47:27 »

Мощность котла выбирается исходя из отапливаемой площади ГВС. 150 Вт на кв.м. (Это гарантированная мощность).
Что касается ГВС то дело вкуса. Например 11 киловатный двухконтурный котел дает горячую воду с перебоями ( начал мыть руки - горячая вода закончилась). 32 киловатный одноконтурный котел с ёмкостный бойлером косвенного нагрева на 150 литров дает лучшие результаты ( горячая вода заканчивается после спуска 100 литров далее ждем минут 5)

Теплые полы лучше прокладывать трубами из сшитого полиэтилена с шагом 150 мм контурами не более 100 метров трубы.

Что касается разводки по радиаторам, то существует много схем (одно трубная, двух трубная, лучевая) и много материалов ( полипропилен, металлопласт, сшитый полиэтилен, медь, сталь) вообщем дело вкуса.

Себе сделал 1 этаж сшитым полиэтиленом ( все трубы убраны в пол), а 2 этаж планирую сделать открыто полипропиленом армированным.
Записан

Беломор

  • Генерал-Полковник
  • *********
  • Репутация: +4378/-45
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 30151
  • Город: у студеного моря
Re: Отопление / водоснабжение
« Ответ #2 : 18 05 2015, 21:59:39 »

 Тогда получается,что 24 квт котла может не хватить,т.к. нужен запас по мощности ? Что лучше  тогда двухконтурник или одноконтурник с бойлером косвенного нагрева ? Или к двухконтурному все равно бойлер будет нужен ?
Какой диаметр труб должен быть на отопление ?
Записан
Позвони родителям !

Maks_750

  • Майор
  • ****
  • Репутация: +33/-0
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 693
  • Город: Южное подмосковье
    • TLC 200, TLC Prado 150
Re: Отопление / водоснабжение
« Ответ #3 : 19 05 2015, 09:07:35 »

150 Вт на кв.м это гарантированная мощность. Газовщики считают исходя из 100 Вт на кв.м. Все зависит от теплопотерь конструкций дома. Все надо считать. В интернете есть калькуляторы теплопотерь.
Что касается двухконтурных котлов: например двухконтурный будерус 24 кВт при разнице температур в 30 градусов греет 11,4л в минуту. В итоге поступление воды с температурой 7 градусов нагрев ее до 37 градусов вы получите 11,4 литра в минуту. Расход воды через кран в ванной 12-15 л/мин. Что бы получить более горячую воду, например 60 градусов, Вам надо уменьшить расход до 6 литров в мин. Итог при двухконтурном котле 24 кВт Вы не сможете одновременно наполнять 2 ванны.

Бойлер (накопительный) косвенного нагрева используется с одноконтурным котлом. При этом в бойлере всегда находится определенный объем воды с температурой например 60 градусов. Возможно организовать циркуляцию ГВС. Но для бойлера нужно место, что бы его установить, нужна дополнительная обвязка с насосом или трехходовым краном. Котел должен поддерживать работу с бойлером или установка блока приоритета ГВС или блок приоритета должен быть встроен в бойлер.

Относительно диаметра труб. Сечение труб выбивается исходя из скорости теплоносителя, она должна быть в пределах от 0,5-1,0 м/с (в случае превышения скорости будет слышен шум от потока, поэтому оптимально 0,7). Разница температур теплоносителя  в прямой и обратке должна быть не более 20 градусов (подбирается в том числе производительностью насоса). Итак при мощности 24 кВт, разнице температур 70-50 градусов у пилипропиленовой трубы Д32х3 скорость 0,55 м/с, у Д25х3 скорость 0,93 м/с.

В случае двухтрубной системы я бы начал с 32 трубы далее уменьшал сечение к концу контура, для соблюдения скоростей теплоносителя.
Если делать сшитый полиэтилен, то лучевая разводка трубой Д14 к каждому радиатору.

Отопление делаем один раз; супер мастера которые делают отопление в тонкости даже не вникают и делают по наитию. В итоге гемор на долгие годы. Поэтому лучше самому во все вникнуть один раз и научить их работать или сделать самому.
Записан

Беломор

  • Генерал-Полковник
  • *********
  • Репутация: +4378/-45
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 30151
  • Город: у студеного моря
Re: Отопление / водоснабжение
« Ответ #4 : 19 05 2015, 20:26:54 »

Maks_750, спасибо !
Чота сильно начал склоняться к электр.теплым полам.
 Трубы для отопления (на радиаторы) советуют Rehau 25 мм,обратка 20 мм.
Чем оснаститься тогда по уму,чтобы во всех трех кранах одновременно была нормальная гор.вода ?
Записан
Позвони родителям !

Maks_750

  • Майор
  • ****
  • Репутация: +33/-0
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 693
  • Город: Южное подмосковье
    • TLC 200, TLC Prado 150
Re: Отопление / водоснабжение
« Ответ #5 : 19 05 2015, 21:12:14 »

Если есть газ, надо делать водяные полы. При эксплуатации Экономия в деньгах существенная и электромагнитное поле не создают. Если пол будет покрыт плиткой, то теплые полы работают круглогодично. Да и еще - радиаторы для отопления, а теплый пол для комфорта. В помещения с теплым полом радиаторы под окнами тоже ставить надо ( что бы окна не плакали).

Если решили делать отопление двухтрубный системой, то и подача и обратка идут одной трубой например 25, проходим половину радиаторов и переходим и прямой и обраткой на 20 (при условии, что от котла идет одно плечо)

Rehau фирма хорошая. Но при выборе материала труб учтите: полипропилен имеет большое линейное расширение при нагреве, поэтому нужно брать армированный и с большой толщиной стенки ( у него расширение меньше)

Металлопласт имеет свойство течь в фитингах как в резьбовых, так и прессованных. Течет в основном при выключении отопления.

Еще раз повторюсь водяной теплый пол делать целесообразней из труб сшитого полиэтилена. Наиболее оптимальный производитель KAN thermo. У них фитинги есть, которые не требуют дорогостоящего инструмента.

Для ГВС у себя поставил бойлер косвенного нагрева на 150 литров, работает с котлом 32 кВт. При наполнении ванны ощущается к концу падение температуры, долее котел отрабатывает минут через 5. А вообщем при открытом душе и мойке на кухне дискомфорта не ощущается. Ну а три крана одновременно на долгое время редко будут открыты (150 литров в бойлере хватает).
Но под бойлер нужно место.
Записан

Беломор

  • Генерал-Полковник
  • *********
  • Репутация: +4378/-45
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 30151
  • Город: у студеного моря
Re: Отопление / водоснабжение
« Ответ #6 : 19 05 2015, 22:07:23 »

Думаю все-таки остановиться на электрополах,т.к.
- обычно хватает радиаторов для комфорта
- летом вообще не надо греть пол
-  они равномерно нагревают всю площадь
- проще и экономичнее при монтаже.
- не так воруют пространство толщины пола
- служат дольше и не садят на измену )
Понятно,что в долгосрочной перспективе водяные предпочтительней,но при условии их постоянного использования.
Что касается излучения,то вот нарыл :



Под бойлер место найдется. Есть по-моему настенные котлы со встроенным внизу бойлером ("холодильники").
Записан
Позвони родителям !

Maks_750

  • Майор
  • ****
  • Репутация: +33/-0
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 693
  • Город: Южное подмосковье
    • TLC 200, TLC Prado 150
Re: Отопление / водоснабжение
« Ответ #7 : 19 05 2015, 22:13:49 »

Ну, вообщем дело хозяйское. В каждой стройке есть свои нюансы.
Записан

Беломор

  • Генерал-Полковник
  • *********
  • Репутация: +4378/-45
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 30151
  • Город: у студеного моря
Re: Отопление / водоснабжение
« Ответ #8 : 19 05 2015, 22:27:07 »

На самом деле вопросов еще дико поле. По-тихоньку, надо влезать во всё опять.
Записан
Позвони родителям !

4-й водитель

  • Капитан
  • ***
  • Репутация: +40/-3
  • В сети В сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 482
  • Город: Около Мурманска
    • 3.0 дизель
Re: Отопление / водоснабжение
« Ответ #9 : 15 04 2016, 13:04:35 »

Доброго времени суток!
Подскажите по такому вопросу, есть дом 120 кв м., построенный  десять лет назад. В нем установлен Советский напольный котел, который работает на природном газе, обвязка отопления сделана из металлических труб. Есть желание заменить котел на современный двухконтурный, настенный, но вот говорят что требуется замена всех труб и батарей отопления с металлических на пвх или полипропиленовые. Подскажите - это обязательно?
Записан