Уважаемый ПОлег! Попробую уточнить. Испаритель - теплообменный аппарат (т/а), спроектированный, как следуеет из названия, из РАСЧЁТНЫХ условий, при которых у одного из теплоносителей происходит изменение агрегатного состояния - процесс, обепечивающий высокий тепловой поток. Такой аппарат может иметь МЕНЬШУЮ поверхность, чем ГАЗО-ГАЗОВЫЙ
(газо-воздушный, фреоно-воздушный, если хотите) т/а при передаче одного и того же количества теплоты. Если испаритель
начинает работать в условиях, когда по обе стороны стенки - газы, поверхности теплообмена банально не хватает, чтобы передать то количество теплоты, которое т/а передавал при вскипании одного из теплоносителей. ИМЕННО ПОЭТОМУ испаритель, в котором вскипание происходит на половине поверхности, а вторая его половина работает как газо-воздушный т/а, этой второй половиной РАБОТАЕТ НЕ ЭФФЕКТИВНО - плохо охлаждает идущий через эту половину воздух.
Победить утечку и заполнить систему. Это будет более рационально, чем спорить ни о чём по вопросу, в котором Ваш оппонент мягко говоря не является дилетантом и считает дальнейшую полемику бесполезной для обеих сторон.