Коллеги, есть вопрос к профессионалам и матёрым любителям строительства.
Есть дача родителей. Уже относительно старая - 20 лет, как никак. В СНТ к дому от ближайшего столба протянуты 2 провода с 220 Вт. Внутри дома в месте ввода висит щиток в виде старого счётчика и двух старых автоматов. Подведены что-то около 3 кВт. Напряжение прыгает и периодически вообще электричество рубят по всему посёлку.
В следующем году есть планы подновить домик в связи с проведением газа. Заодно хотел и электрику переиграть по науке.

Подскажите, как должен в этом случае выглядеть "идеальный" щиток? Т.е. в идеале, хотел прийти к схеме:  подводка в дом -> Автомат, УЗО -> Счётчик -> Отдельные автоматы на баню, дом, розетки. УЗО отдельно на баню, на розетки...  Что-то примерно в таком виде. Т.е. меня интересует именно правильная последовательность размещения автоматов и УЗО. Ну и их параметры...

Итак, еще раз вводные:
Деревянный дом, электричество 2 фазы, 220 Вт, что-то около 3кВт на весь дом
Потребители электричества на участке (разводка в том числе от дома): 2 телевизора, 1 холодильник, 2 водяных насоса (1 из них малыш, 2-й качает из 15 метровой скважины воду), небольшая пе! Harvia для прогрева в бане, бойлер на 80 литров. Всё работает конечно не одновременно. Время от времени различные инструменты, мощностью до 1.5 кВт, будет ещё сварочный аппарат (забор надо подновлять).
Хотел поставить ещё в качестве резервного источника питания генератор (бензин, дизель... пока не разбирался). Его тоже врубить в схему хотел.

Понимаю, что один из немногих путей - отдать в руки профессионалов. Но ведь этих профессионалов и контролировать надо, чтобы не развели на пустом месте.
Спасибо заранее за советы!
Записан

Серж-горелый

  • был Винни, стал Пух
  • Майор
  • ****
  • Репутация: +55/-4
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 556
  • Город: Малаховка
  • Город:Малаховка
    • Skoda Octavia A5

День добрый!
Я не профи, любитель самоучка. У себя в деревянном доме делал по-принципу "разделяй и властвуй", т.е. каждое помещение необходимо делить на контуры (минимум 2а). Проще говоря на одно помещение 2а контура - 1ин на розетки, 1ин на свет. Если будет желание повесить кондиционер, то это 3й контур. Если плита и духовка электрические, то это так же отдельный контур. Если в перспективе подводка газа, то этот контур можно отмести.
В баню необходимо так же два контура, только автомат необходимо брать не обычный автомат, а "дифференциальный", т.е. тот автомат который срабатывает не просто на короткое замыкание, но ещё и на утечку тока. Если кто-то скажет Вам, что дифф. автомат это лишнее и не стоит переплачивать, то проигнорируйте данного "специалиста". Их придумали не для развода на деньги, а безопасности Вашей и членов Вашей семьи.
По щитку - 1ым идет вводной автомат, далее УЗО, потом все остальные автоматы исходя из получившегося количества контуров. Важное правило, чтоб вводной автомат на щитке имел мощность меньшую, чем вводной автомат установленный на столбе.Хотя судя по Вашим описаниям у Вас идут тупо два провода от столба. У нас, по-крайней мере в Подмосковье, электрики на каждый столб самостоятельно повесили щитки с вводными автоматами и электронными счётчиками, и обязали всех переподключится. Возможно и у Вас, в скором времени, будет осуществленно такое мероприятие. 
По автоматам - на свет хватит обычно ставятся автоматы на 10А, на розетки 16А, на водонагреватель и духовку(варочную панель) 20А.
По кабелю - все осветительный приборы сечение 1,5 квадрата 3х жильный, розетки, кондиционеры 2,5 квадрата 3х жильный, духовка(варочная панель) 4 квадрата 3х жильный.
Автоматы ни в коем случае нельзя соединять между собой кусочками кабеля, все соединения должны идти через "шину", т.е специальный изолированный шлейф.

P.S. не для рекламы и не за деньги, а пользы и снятия головной боли для, порекомендую одну подмосковную контору. Специалисты грамотные, мошете кним приехать или отписать на почту все свои хотелки и пожелания и они Вам соберут готовый щиток и дадут в придачу к нему схему (если потрудитесь нарисовать план-схему своих помещений и так же отправить им). Вам останется подключить к щитку ноль, фазу и заземление, сделать внутреннюю проводку и от неё так же подключить все провода к данному щитку. Контора называется Айсберг-АС, есть офис в Москве (Москва, ул. Новочерёмушкинская, 61), производственный цех расположен в подмосковном Климовске (Климовск, ул. Ленина д.1). Скинул бы ссылку, но они запрещены :)

Ну вот как то так.
Записан
Вежливость города берёт.

кот

  • Генерал-Майор
  • *******
  • Репутация: +350/-36
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 4714
  • Город: Москва
    • 120 4,0

Я бы собрал все на дифах хоть это и дороже, но в тот же момент ставить узо и на баню ставить диф смысла нет так как узо будет срабатывать, либо узо на все подключения либо на все группы дифы, и для дачного дома хорошо бы поставить молниезащиту она конечно стоит дорого но раз в жизни сможет многое окупить.
Записан

Westie

  • Выбрал PRADO
  • Майор
  • ****
  • Репутация: +108/-3
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 741
  • Город: Москва, ВАО-ЮВАО
  • Сижу.Читаю. Иногда пишу
    • TLC 150 3.0D, Audi Q5

Серж-горелый, кот,  спасибо огромное, ребята! В голове прояснилось. Надо мне ещё докурить информацию по всем предложенным моментам и сесть рисовать схемы. 
Записан

наил

  • Гость

Все правильно Серж Горелый говорит!
Записан

Westie

  • Выбрал PRADO
  • Майор
  • ****
  • Репутация: +108/-3
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 741
  • Город: Москва, ВАО-ЮВАО
  • Сижу.Читаю. Иногда пишу
    • TLC 150 3.0D, Audi Q5

В голове только один пока глобальный вопрос - фазы то 2. Земли нет. С УЗО нормально всё будет?
Записан

кот

  • Генерал-Майор
  • *******
  • Репутация: +350/-36
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 4714
  • Город: Москва
    • 120 4,0

В голове только один пока глобальный вопрос - фазы то 2. Земли нет. С УЗО нормально всё будет?
проектируйте сразу на три фазы это выйдет немного дороже в основном за счёт подводящей линии и больше на 4 обычных автомата, в последующем при переходе на три фазы замените только шину  на 3 х фазную и  перекамутируете группы по нагрузке, я бы сделал так: ввод 3 х полюсный автомат далее 3 х полюсный автомат на баню ( в бане свой щиток с Дифами ) далее дифы по группам. Отдельный щиток на баню если баня стоит отдельно если в доме то группы в основном щите.
Записан

Serb Ufa

  • Полковник
  • ******
  • Репутация: +1217/-115
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 3403
  • Город: Уфа
  • Пишу с телефона. Пропускаю буквы, коверкаю слова..
    • Prado 3.0 12гв->2.7 20гв

Два провода не= две фазы. Может лучше к профи обратиться?
А насчет земли... Есть несколько вариантов организации. Погугли.
Записан

кот

  • Генерал-Майор
  • *******
  • Репутация: +350/-36
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 4714
  • Город: Москва
    • 120 4,0

С Узо и  с Дифами будет нормально, сделай землю сам.
Записан

Серж-горелый

  • был Винни, стал Пух
  • Майор
  • ****
  • Репутация: +55/-4
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 556
  • Город: Малаховка
  • Город:Малаховка
    • Skoda Octavia A5

Да, землю можно либо треугольник из уголка металлического сварить, стороны должны быть не менее 1,5 метров. Правда с земляными работами проблематично, копать траншею надо под этот треугольник.
Есть вариант стрежни медные - модульная штыревая система, производитель есть ZandZ на нём не настаиваю и можете погуглить других , для понимания, что это прикреплю видео. Я так себе делал, брал в прокат перфоратор профессиональный (можно и отбойный молоток или "машку") и вперёд, на всё про всё ушло 1,5-2 часа.

<a href="http://www.youtube.com/v/8dfn00rw7PU#t=333" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/8dfn00rw7PU#t=333</a>

Смотреть с 3й минуты, до этого за деньги и реклама вперемешку с маркетингом :)

Ещё видео установки:

<a href="http://www.youtube.com/v/XPnukTPGWis" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/XPnukTPGWis</a>
Записан