Про несъемную опалубку:
Прочел всю тему, а вот мое мнение, может кому то и пригодится. Из личного опыта строительства таких домов, а опыт не маленький, в масштабе целого микрорайона таких домов...
Заливать послойно неправильно, ибо получается холодный шов, в нем образуется конденсат, тк точка росы внутри стены из-за тонких стен опалубки, арматура гниет. Самодельный бетон- мина замедленного действия- с нашим современным цементом марку более 150 сделать в ручную очень сложно! А при использовании неправильного песка еще и морозостойкость такого бетона крайне низкая. При укладке бетона необходимо применять вибратор для уплотнения бетонной смеси, большая часть вибраторов рвут эту опалубку как тузик грелку! Если вибратор не применять, то низкому качеству бетонной смеси добавляются еще и пустоты.
Как мы заливали: заливали на всю высоту этажа одним разом, но дополнительно с наружи и из нутри здания ставили систему разгружающих направляющих из металла и досок- почти опалубку.
Бетон применяли марки 300 на мелкозернистом (5-10, на заказ)наполнителе с пластифицирующими и стабилизирующими добавками. Плюс способа- нет холодных швов, получается монолитная стена.
Из минусов- в оконных проемах под нижней доской иногда получались( в углах) пустоты( 20-25 см в диаметре) приходилось потом забивать