Re: Каркасный дом/ баня
« Ответ #40 : 06 09 2012, 22:53:07 »

Дом правда деревянный

Ну я как бы тоже не про железобетонный спрашиваю )) Спасибо за отклик.
Записан
С ув., Алексей,                 
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь

evgen-s

  • Подполковник
  • *****
  • Репутация: +31/-6
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 1212
  • Город: Москва
Re: Каркасный дом/ баня
« Ответ #41 : 06 09 2012, 23:16:52 »


2 Lodochnik: Серёж, специально откусил кусочек кабеля и поджёг. Горит за милую душу, как говорил капитан Титоренко )))) А особенно вот эта внутренняя белая масса ))))) То есть загорается и горит, даже не тлеет..... :-\ Чем он там не поддерживает горение - я не понял......

не исключено, паленый провод. Его полно, не соответствует качество изоляции и сечение жил.
Провода и электродетали хорошо покупать в надежных местах, например в сети бутиков электромонтаж _electro-mpo.ru

в деревянном доме проход через стену/пол/потолок в трубах (а не металлорукавах), в том числе чтобы не раздавило подвижками + надо оставлять запасы на усадку. Каркасник не должен особо менять геометрию.

А что мешает внутри каркасных стен/полов/потолков проложить систему пластиковых или металлических (лучше) коробов? Оставить лючки для доступа к коробкам, сами короба побольше, чтобы потом можно было протянуть/добавить кабель. Проходы через стены можно делать из трубки, например, металлической штанги для карнизов. В случае выхода из короба/коробки внутри стены в розетку/выключатель на стену можно даже без мет.трубы - просто в дополнительной гибкой трубке пвх (кембрике)
Записан
С уважением, Евгений.

Пилюлькин

  • PRADO-CLUB ВЛАДИВОСТОК
  • Генерал-Лейтенант
  • ********
  • Репутация: +343/-38
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 11887
  • Город: Владивосток
  • 350 SMALL BLOCK
Re: Каркасный дом/ баня
« Ответ #42 : 07 09 2012, 00:22:03 »

а еще ваш пвх мыши любят, так что лучше метал)))
Записан

AlexSS

  • Реальность - это для тех, кто не сдерживает свои мечты.....
  • Генерал-Армии
  • **********
  • Репутация: +3687/-1
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 42522
  • Город: г. Одинцово, с. Юдино, 1-е Успенское ш. 1с1
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Каркасный дом/ баня
« Ответ #43 : 07 09 2012, 02:34:42 »

Люди мутят ноу-хау )))))))))))))))))))



 Использование для скрытой проводки двух профилей ППН. Образуют замкнутый квадратный кабель-канал в котором легко помещаются 4-5 проводов NYM или ВВГнг.
Записан
С ув., Алексей,                 
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь

Пилюлькин

  • PRADO-CLUB ВЛАДИВОСТОК
  • Генерал-Лейтенант
  • ********
  • Репутация: +343/-38
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 11887
  • Город: Владивосток
  • 350 SMALL BLOCK
Re: Каркасный дом/ баня
« Ответ #44 : 07 09 2012, 10:46:18 »

прикольно придумали,
 эл.дуга  и это прожгет на раз)
Записан

AlexSS

  • Реальность - это для тех, кто не сдерживает свои мечты.....
  • Генерал-Армии
  • **********
  • Репутация: +3687/-1
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 42522
  • Город: г. Одинцово, с. Юдино, 1-е Успенское ш. 1с1
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Каркасный дом/ баня
« Ответ #45 : 07 09 2012, 12:42:38 »

Ну да ))))) Кто во что горазд ))))))
Записан
С ув., Алексей,                 
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь

AlexSS

  • Реальность - это для тех, кто не сдерживает свои мечты.....
  • Генерал-Армии
  • **********
  • Репутация: +3687/-1
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 42522
  • Город: г. Одинцово, с. Юдино, 1-е Успенское ш. 1с1
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Каркасный дом/ баня
« Ответ #46 : 07 09 2012, 16:33:23 »

В общем, единого мнения нигде нет ))))) Каждый делает как ему позволяет личная паранойя  ;D

Главное, для себя понял что делать.....


Вот ещё дискуссия с одного известного строительного форума:

В чем проложить скрытую проводку в каркасном доме - металлорукаве, пластиковом или в трубах, учитывая что кабель НУМ. Кто подскажет:
 чтобы соответствовало ПЭУ и не получить пожара. Работать удобнее и дешевле с пластиковой гофрой, но я не нашел о ней упоминания в правилах. Может были какие-то дополнения?

---
Можно в пластиковой трубе или гофре из самозатухающего полимера.
---
А чем регламентироваться? В ПЭУ я не нашел такого термина как гофра. Может есть какие ссылки на подакты и пр.?
 А дом каркас с обшивкой изнутри гипокартоном. Наполнение базальтовая вата. Относиться к типу негорючих. Дерево (каркас) с пропиткой всем, чем можно.

---
ПУЭ...

 2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.

 2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.

 Трубы из трудносгораемых материалов - это и есть та самая гофра.
 Металлорукав не является "сплошным слоем несгораемого материала"
Поэтому вариантов остается не так много - стальная труба или вмуровывание в штукатурку...
---
Друзья, что означает тогда сиё?
 СНиП 31-01-2001 Дома жилые одноквартирные

 6.17 Электроустановки должны отвечать требованиям "Правил устройства электроустановок (ПУЭ)" и государственных стандартов на электроустановки зданий с учетом положений настоящего пункта и быть оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО).
 Электропроводка, монтируемая непосредственно по поверхности строительных конструкций или скрыто внутри них, должна быть выполнена кабелем или изолированными проводами, имеющими оболочки, не распространяющие горение. Допускается пропускать такой провод или кабель непосредственно через конструкции дома (без использования втулок или трубок).

 Так как NYM о котором идёт речь - это "провод, имеющий оболочку, не распространяющие горение" то по данному снипу можно пропускать без всяких гофр?

_http://www.mukhin.ru/stroysovet/framehouse/57.html
 "Электрическая проводка каркасного дома должна выполняться согласно правилам прокладки проводов по сгораемым конструкциям. Никогда не следует забывать, что именно неисправности электрической проводки часто становятся причиной пожара и травматизма в быту. Провода марок АППР, АПРН и ПРН разрешены для прокладки непосредственно по сгораемым основаниям без дополнительной защиты. Круглые провода закрепляют пластмассовыми крепежными скобами, захватывающая полость которых соответствует диаметру укладываемого провода"

 "Для прокладки внутри каркаса, где к изоляции проводов предъявляют высокие требования, можно применять провода ПУНП с усиленной изоляцией, а в помещениях с повышенной пожарной опасностью лучше использовать кабели NYM, производство которых освоили некоторые отечественные предприятия. Они оснащены противопожарной набивкой, которая при нагреве выделяет антипирен. Кроме того, эти провода влагостойки и пластичны."

 На ИВД пишут "Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ), в сгораемых конструкциях - деревянных и каркасных домах, перегородках и перекрытиях - скрытую проводку необходимо выполнять только в металлорукавах или металлических трубах"

 такого я не нашёл, там написано про скрытую проводку в металлорукавах, но не написано по каким конструкциям.

---
Провод в двойной изоляции можно прокладывать открыто без гофры и трубы, так как современная изоляция не поддерживает горения.Металлорукав жащищает от внешних повреждений на производстве. Пластиковый используется для прокладки групп телефонных проводов и сигнализации, а крысы его жрут, как все остальное. Возгорание происходит от неправильной нагрузки провода и неправильного выбора автомата. Приблизительно на 1.5 кв провода 16а автомат на 2.5 кв 25а автомат и т.д.


В ПУЭ про трубы металлические в домах из дерева ничего не сказано! У меня 5 группа и я каждый год сдаю экзамен.Это они дурят народ.Вся Россия из дров в деревнях, и пожаров , меньше,чем в Москве! Траву на ночь курить не надо, а то все на проводку списывают!
---
Та же самая проблема, хочу убрать провода (только свет) в перекрытия (перекрытия утеплены ватой), а то, как-то провода на потолке выглядят не очень. С трубами не особо есть желание корячиться…. Предложили не стандартное решение убрать проводку в трубы металлопласт. Как такая идея?
---
Тогда забейте, прокладывайте в обычной негорючей гофре.
 Главное - вот что:

 - ни в коем разе не экономьте на сечении, лучше перезаложитесь. На освещение - 3х2,5, на розетки - 3х4,0.
 - используйте только одножильные провода.
 - прокладывай провода только целыми кусками. Все соединения - только в коробках.
 - не экономьте на заземлении.
 - используйте автоматы настолько малого номинала, насколько это возможно.
 - используйте дифы и узо.


Записан
С ув., Алексей,                 
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь

ЛедиЭл

  • Майор
  • ****
  • Репутация: +104/-13
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 806
  • Город: Москва
    • Прадо 150...
Re: Каркасный дом/ баня
« Ответ #47 : 07 09 2012, 16:43:24 »

По поводу проводки... у меня делали в гофрокоробе провод Нюм, который реально не горит, а плавится, для розеток сечение большое, тчоно не помню, кажется 4, а для выключателей 2,5.... разводку делали отдельно на каждое помещение розетки и выключатели, щиток получился большой, зато отключать и включать можно каждую точку....
конструкция позволяла пустить провода по коробам, после отделки их не видно совсем....
Записан

Ленар

  • Майор
  • ****
  • Репутация: +30/-0
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 791
  • Город: Казань
  • TLC 150 D
Re: Каркасный дом/ баня
« Ответ #48 : 08 09 2012, 08:13:56 »

На фото опять таки пвх гофрушка
Записан

Панда

  • Генерал-Майор
  • *******
  • Репутация: +280/-6
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 4259
  • Город: Подольск
Re: Каркасный дом/ баня
« Ответ #49 : 08 09 2012, 08:38:48 »

Ребята куда вам 4 квадрата на розетку?
У вас что электроплита там будет с духовым шкафом , СВЧ и электрочайником на одной розетке?
2,5 квадрата хватает за глаза, если бить проводку по комнатам
4 квадрата можно только на меж этажные делать проходки до рас паевых коробок наверно
Записан